10kV 電纜 中間接頭缺 陷分析

發布時間:2019-11-27    點擊:

10kV電纜中間接頭缺陷分析

10kV電纜中間接頭作為電纜絕緣的薄弱環節,施工的缺陷均有可能引起電場畸變造成局部放電,導致缺陷周圍絕緣材料逐漸劣化,最終可能引發電纜擊穿等嚴重事故.為評估1OkV電纜中間接頭主絕緣劃傷、主絕緣雜質、連接管毛刺、半導電層剝離不齊4種典型施工缺陷的危害性,首先分析4種缺陷故障發生機理,然后利用有限元分析方法對中間接頭缺陷進行電場仿真分析,確定了各個典型缺陷周圍電場畸變率.結果表明,主絕緣劃傷存在空氣隙時,在空氣隙周圍電場強度畸變2.25倍;主絕緣因施工導致雜質殘留時,雜質周圍電場強度畸變2.8倍;當連接管壓接后存在毛刺時,毛刺周圍電場強度畸變2倍;外半導電層剝離不齊導致其周圍電場強度畸變1.5倍.4種典型缺陷均會引起較大的電場畸變,容易引發局部放電發生,但潛在風險程度卻不盡相同。

隨著城市電網和農村電網改造工程進行,電力電纜在電力系統中的應用日益廣泛.與架空線路相比,地下電纜具有占地空間小、受外界環境因素影響小、不影響城市美觀等一系列優點,因此,被廣泛應用,據調研發現,由于施工單位人員素質參差不齊,無法避免施工缺陷的出現,施工缺陷導致的故障案例又占到了中間接頭故障中絕大多數。

10kV 電纜 中間接頭缺 陷分析 公司技術服務電話:021-68810330郵箱: [email protected]咨詢電話: 18601612528

公司地址:上海市閔行區吳涇鎮和愛路22弄47號 備案號:滬ICP備20008090號-2