10kV架空線路常見故障
10kV配電網絡涉及面廣、影響面大,是重要的公用基礎設施,它是工農業生產、市政建設及廣大人民生活等安全可靠供電的保障。如何正確有效地判斷、查找、處理配電線路故障,縮短停電時間,及時恢復供電就尤為關鍵。
常見故障
(一)短路故障:一是線路瞬時性短路故障(一般是斷路器重合閘成功);二是線路永久性短路故障(一般是斷路器重合閘不成功)。
(二)接地故障:
1.線路瞬時性接地故障:①人為外拋物或樹木碰觸導線引起單相接地;②線路絕緣子臟污,在陰雨天或有霧濕度高的天氣,出現對地閃絡,一般在天氣轉好或大雨過后即消失。
2.線路永久性接地故障:①外力破壞;②線路隔離開關、跌落式熔斷器因絕緣老化擊穿引起;③線路避雷器爆炸引起,多發生在雷雨季節;④直擊雷導致線路絕緣子炸裂,多發生在雷雨季節;⑤由于線路絕緣子老化或存在缺陷擊穿引起,多發生在污穢較嚴重的沿海地區。
(三)外力及附件故障:
1.線路金屬性短路故障:①外力破壞造成故障,架空線或桿上設備(變壓器、開關)被外拋物短路或外力刮碰短路;汽車撞桿造成倒桿、斷線;臺風、洪水引起倒桿、斷線;施工引起的電纜被挖傷、挖斷。②線路缺陷造成故障,弧垂過大遇臺風時引起碰線或短路時產生的電動力引起碰線。
2.線路引跳線斷線弧光短路故障:線路老化強度不足引起斷線;線路過載接頭接觸不良引起跳線線夾燒毀斷線。
3.跌落式熔斷器、隔離開關弧光短路故障:①跌落式熔斷器熔斷件熔斷引起熔管爆炸或拉弧引起相間弧光短路;②線路老化或過載引起隔離開關線夾損壞燒斷拉弧造成相間短路。
(四)其他故障
1.小動物短路故障。
2.雷擊過電壓。
針對上述故障問題,我們不難發現,由于架空線路的安裝環境不像城市管道電纜那樣利于觀察監測,所以我們就需要用有針對性的設備去進行檢測和觀察。
上海合測電子科技有限公司擁有的PD-LT產品采用超聲波局放信號采集技術,可以直觀地對被檢測設備進行實時檢測,在不斷電的情況下捕捉防電信號,及時幫您找出問題的所在。