六氟化硫封閉式組合電器,全稱稱為“氣體絕緣開關設備”(Gas lnsulated Switchgear)簡稱GIS,它將一座變電站中除變壓器以外的一次設備,包括斷路器、隔離開關、接地開關、電壓互感器、電流互感器、避雷器、母線、電纜終端、進出線套管等,經過優化設計組合成的一個整體。
GIS有著安全性高、體積小、可靠性高、安裝周期短和方便維護等特點。隨著城市電網建設的發展,GIS變電站的數量不斷增加,但設備內部空間極為有限,工作場強很高,且絕緣裕度相對較小,所以其內部一旦出現絕緣缺陷,極易造成設備故障,引起的停電時間較長, 檢修的費用也很高。
近幾年,國內已經發生了數起較為嚴重的GIS事故,過去那種認為GIS設備免維護的觀點已不被認同,通過GIGRE調查表明,50%以上的GIS故障是可先預先發現的,在GIS的交接試驗中監視局部放電信號,對運行中的GIS進行定期監測,均是保障安全運行的有效手段。
局部放電的起因
原因:它是由于局部電場畸變、局部場強集中,從而導致絕緣介質局部范圍內的氣體放電或擊穿所造成的。它可能發生在導體邊上,也可能發生在絕緣體的表面或內部。
由于絕緣體內或高壓導體上存在針尖狀突出物,電場不均勻,電介質不均勻,有氣泡和雜志等原因,使絕緣體局部區域的電場強度達到擊穿場強。
局部放電的分類
內部放電
表面放電
電暈放電
電樹枝放電
其他放電